一类和二类民用高层默认设置自喷吗
李冬冬01发起了问答2021-04-19
1
回复
435
浏览
一类高和二类高民用建筑默认设自喷嘛
所有回复
  • 张雷老师 2021-04-19

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 
        1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 
        2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 
        3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 
        4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

    还有-5条回复,点击查看