某一级甲3项单层仓库,占地面积180平米,问最少几个安全出口?设自喷时最少几个安全出口?
所有回复
  • 曹志老师 2021-07-08

    您好同学:建筑面积多少?要算下设置几个防火分区。

    一级甲类3项占地面积最大180m²,防火分区60m²,

    假设设置三个防火分区。要设置3个安全出口。设置自喷不增加。

    3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。