2020年一级消防-势在必得班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
单多层戊类仓库之间的防火间距可以减少2米,包括单多层戊类与丁类仓库之间的防火间距吗?
2fe536045b3cc19c发起了问答2021-09-03
5
回复
525
浏览
单多层戊类仓库之间的防火间距可以减少2米,包括单多层戊类与丁类仓库之间的防火间距吗? 第11题解答是否有误?

1604248ddd7a700654.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-09-03

    你好学员:

             不包括单多层戊类与丁类仓库之间的防火间距。是戊类厂房之间。

              解析有问题

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 2fe536045b3cc19c 2021-09-03
    好的,那就还是丁类与戊类之间还是14米吧。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-09-03

    是的

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 2fe536045b3cc19c 2021-09-03
    好的,谢谢!另外仓库与民用建筑满足缩减的条件有哪些?书上没有说明。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-09-03

    3.5.3 丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:
        1 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;
        2 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册