应急照明线路暗敷能否用B1及以上的刚性塑料管保护?
2fe536045b3cc19c发起了问答2021-09-25
1
回复
173
浏览
书上说可以,做题的时候又说不可以!
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-25

    你好学员:可以

    4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定:

        1 系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护;

        2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;

        3 矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

    还有-5条回复,点击查看