学员您好:
回答:1.因为这个是四层,甲类宜单层,后面还有整改措施,丙类更合适。3、地下仓库的丙类二项的防火分区的面积设自喷不应大于600,1500建筑面积划分两个分区,防火分区面积一定大于600,而且不建议厂房和仓库合建。案例题肯定有点怀疑有问题都可以写出来。4、 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。题干中的防火分区之间的分隔是用防火墙和防火卷帘,所以是不可以用甲级防火门作为第二个安全出口的。5、因为这个整个建筑是丙类,那么油漆间的面积就不能大于防火分区面积的5%,防火分区面积最大设置自喷不能超过8000,5%就是400.
祝学习愉快!