某办公楼,建筑高度为 45m,总建筑面积为 9000 ㎡,建筑内设置由火灾自动报警系统和充气管道上设置 的压力开关控制的预作用系统,则该系统应至少设置( )套预作用报警装置
李丽丽发起了问答2022-11-23
1
回复
379
浏览
某办公楼,建筑高度为 45m,总建筑面积为 9000 ㎡,建筑内设置由火灾自动报警系统和充气管道上设置 的压力开关控制的预作用系统,则该系统应至少设置( )套预作用报警装置 怎么算呢
所有回复
  • 任静老师 2022-11-23

    学员您好:

           办公室中危I级,12.5m2/个喷头。9000÷12.5<800,45m<50m,答案1套。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看