流量的换算
黄以有发起了问答2021-07-25
1
回复
438
浏览

213037d913de438139.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-07-26

    你好学员:流量 = 截面积 × 流速

      室外消火栓流量:45 L/s = 45 × 10-3 m3/s

      = (45/2.5) ×10-3m2·m/s

      = 0.018 m2 。则:当采用 2.5m/s 时,管道截面积: π·r2=0.018 m2

      r=0.0757m,d=151.4mm。室外消防给水管网的直径不应小于DN100.给水管径设计,下游管径不应大于上游管径,市政给水干管为DN300.所以室外消防给水管径范围DN151.4到300.

     

    还有-5条回复,点击查看