你好学员:有关系。
双联锁:火灾自动报警系统控制自动启动预作用装置与自动启动消防泵的原理:充气双联锁预作用系统,消防联动控制器处于自动状态下,当火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号”与“充气管道上压力开关报警信号”时(“与”逻辑),作为触发信号,消防联动控制器自动开启预作用装置的电磁阀,从而启动预作用装置;同时自动启动消防泵。该控制方式受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响。
单联锁:.火灾自动报警系统控制自动启动预作用装置与自动启动消防泵的原理:不充气单联锁预作用系统,消防联动控制器处于自动状态下,当火灾报警系统接收到“同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮”报警信号时,作为触发信号,消防联动控制器自动启动预作用装置的电磁阀,从而控制预作用装置的开启;同时自动启动消防泵。该控制方式受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响。