老师第十一题一二三层的排烟量是怎么计算出来的

1745051bebba369488.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2022-04-06

    你好同学:

    根据“对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算”一层最大肯定是91000。

    根据“建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m³/ (h·㎡)计算,且取值不小于15000m³  /h”

    二层每个防烟分区排烟量为60000(根据对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算,60000×2=120000)

    三层每个防烟分区排烟量分别是45000、36000、39000(根据“对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算”45000+36000=81000)

    再根据“当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。”取三者最大。120000.参考下面的规范

        4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:
        1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m³/ (h·㎡)计算,且取值不小于15000m³  /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

        4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
        1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
        2 当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
