一座独立建造的锅炉房可以只采用2小时的防火隔墙,而不采用1.5小时的不然性楼板嘛?
所有回复
  • 曹志老师 2022-09-14

    你好同学:《锅炉房设计标准》锅炉房宜为独立的建筑物。没有其他防火隔墙的要求。

            《建规》规定的是“锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔”未规定独立建造时的要求。